谢谢楼上各位,今天摘完红莓后,请了单位同事帮忙检测,推断,结合这里提供的信息,终于解决了问题,并肯定了一些电路的事实:
1. 进屋的是2相三线,2根相线相位相差180度,以及一根中线。每根相线与中线之间是120V,2根相线之间为240V.
2. 相线为红黑二色,同相同色,中线白色,地线为裸露铜线。
3. 在屋内的走线根据要求,可能是4线(2相1中1地)或3线(1相1中1地)。
4. heater 的开关。正确安全的接法应该是按protel所说的2进(相线)2出(接heater)。但我家的是1进(相线)1出(接heater)。这样意味着即是开关打开,heater 是也悬空接在另一个相线上,有一定的危险性。但我估计这样的接法应该挺常见(因为专门有这种开关卖),也不见得不安全。
分析了一下,用2进2出的方法,线也不需拉多许多。 tmd, 谁做的设计。
以上根据我房子和刚刚的检测为根据,不一定符合其他的house 的情况,有错请提出。
言归正传,说回我的问题,观察到的是同一个breaker控制两个heater, 以前试过两个heater都工作正常,没有改过线路,但现在一个不热,测量所有点都有电,但之间没电压。
问题的所在是不工作heater的进线,接在的工作heater 的开关的之后,而不是之前,即是要前一个的开关处于闭合状态,下一个才有电供应。TMD,给我捉到接线的人,我要:
anyway, 谢谢楼上各位老大,并感谢我的同事Peter。
大家看图吧。
正确的连接

请点击图片查看原图错误的连接

请点击图片查看原图