正解啊。应该是红黑两条火线,加一根绿花共地线。所以温控端也应该是两线同时合断。
Norm 写道: |
i guess that your heater is connected to a 220 V source. so the voltage between the 两个terminals should 220 V.
|
我也这么想,但刚刚量了,之间的电压竟然是0,不知是否给人接错了。但是怎样接错的呢?有什么可能性?
deerlake 写道: |
我也这么想,但刚刚量了,之间的电压竟然是0,不知是否给人接错了。但是怎样接错的呢?有什么可能性?
|
那你测量的是同一根线, 这根线上不同两点之间的电压自然是0. 再查一边, 你是不是测量错了.
Norm 写道: |
那你测量的是同一根线, 这根线上不同两点之间的电压自然是0. 再查一边, 你是不是测量错了.
|
我量的是从墙上出来,要接进heater 的两端。开关开闭两种情况都量了。
还试过接上新的heater, 不热。

deerlake 写道: |
我量的是从墙上出来,要接进heater 的两端。开关开闭两种情况都量了。
还试过接上新的heater, 不热。
|
总闸没合?
温控开关没闭合?
电笔如果亮,两线没电压,那就肯定接错线了。别自己干了,找个电工干吧。
安邦不是有一堆理论电工呢,让他们实习一下,大家不都好?
你把整个情况说清楚一点, 也许大家能帮上忙.
1. 你测量的这个电源是个电源插口吗? 还是两(三)根线?
2. 以前连接到这个电源上的那个电加热器工作过吗? 还是从来就没有工作过?
3. 你现在的这个电加热器是 110 V 还是 220 V 的?
你最好能贴个照片上来, 大家帮你分析一下.
我是有CERTIFICATE的电工,加拿大的住宅电源是单相三线制,中间有抽头做为NEUTRAL(N,零线),这样就得到240V(两根相线间)和120V(相线和零线间),240V是给大功率的电器用的,如炉头,电热水器,有些大功率的HEATER,烘干机等.你说的开关两端都有电是因为接的240V,开关OFF了,两端还有电,一端接的一相,开关的另一端通过电器接在另一条相线上了.再检查PANEL BOX里供这一电器的是不是有两个BREAKER控制.