自从搬到新家后,我发现家里的灯管一直都不能正常打开,每次打开都是半亮半暗,而且闪烁的厉害。开始以为是灯管太旧了,买新的回来换掉,还是一样。担心家里的电压或者电路出了什么问题。
richardmin 写道: |
自从搬到新家后,我发现家里的灯管一直都不能正常打开,每次打开都是半亮半暗,而且闪烁的厉害。开始以为是灯管太旧了,买新的回来换掉,还是一样。担心家里的电压或者电路出了什么问题。
|
如你所说, 应该不是灯管问题, 好像也不是电压问题, 估计是镇流器(包括启动器)问题. 是只有一个日光灯如此, 还是家里的所有的日光灯(几个)都是如此?
是变压器或者那个start【启动器坏了】先换个启动器试试

Norm 写道: |
如你所说, 应该不是灯管问题, 好像也不是电压问题, 估计是镇流器(包括启动器)问题. 是只有一个日光灯如此, 还是家里的所有的日光灯(几个)都是如此?
|
家里不同位置的几盏日光灯基本上都这样,只有洗手间有一个还好的。
那个圆圆的比手指粗的。。横插在变压器边上的。。可以往反时针捻下来

如果这几个灯管在一个Circuit 上(一个Breaker),有可能这个电路有些地方接触不好。
好像这里的灯管没有启辉器的,大家没有亲自动手吧。
几个日光灯同时坏是大概率事件, 镇流器的寿命一到,往往同时坏。换镇流器不合成本效益,整个光管换了吧。
commonsense 写道: |
好像这里的灯管没有启辉器的,大家没有亲自动手吧。
几个日光灯同时坏是大概率事件, 镇流器的寿命一到,往往同时坏。换镇流器不合成本效益,整个光管换了吧。
|
是啊,确实没有启辉器,只是镇流器我也不知道哪是。整个光管换的意思是不是把装在墙上的那个底座也拆了买新的。