#1: 作者: Weaverbird, 时间: 2010-6-14 12:24
健康的身体可能是现代人们最关心的话题了。有了自己房,但如出了问题,对健康危害可大了。例如房屋的排水系统出问题,时间久了,就会影响到呼吸系统的健康。加拿大有报告的,排水系统出问题的房屋,每年有3,4万个。没报告的更是不计其数。旧屋有,新屋也一样。
有次在一工地的隔壁,是一间2,3年新的楼房。时值雨季,BASEMENT 的一个墙角的草中有一大片水。通常人们会忽略,认为是雨季该有的。我总感到不对劲。房东希望帮忙看一下,问题很快找到 - 淤泥及草根把雨水管堵塞了。(参看图1,另一种硬的用于排雨水的管子是白色的)很幸运,建筑商认账,把问题解决,否则化 1,2 千元是难免了。雨水管堵塞的后果,有可能这整个 BASEMENT 水泥板泡在水里。在屋里是看不到,但霉菌啊或其他什么菌的不停地侵入人们的肺里,又来个十小时在那儿打牌的,不整死人?
通常我们的下水道有 2 根管子,1 根用于排污水,1 根用于排雨水及任何渗入地下靠近管道的水。用于排雨水的管子是安装在房屋四周靠基础(FOOTING)的位子,盖上石头。一旦有水,经过石头过滤,水就从管道排走,不会在管道以上部位积起来。且管道又低于室内地平面。上面讲到的例子就是用于排雨水的管道。它的问题是:(1)管子口径用小的一种,只有3寸,而4寸比较好。尽管直径仅大1寸,但截面积要大几乎1倍,又没差多少钱。(2)上面覆盖的小石头太少,只有2,3寸。通常至少6,7寸,甚至更厚。(参看图2)
更考究一点,可以做几点:(1)住宅的四周,至少3,4尺不种任何花草。而靠地面表层覆盖一层任何防水的材料,尽可能不让地面上的水靠近墙。(2)设计新房时,拉开排雨水的管道与 BASEMENT (OR MAIN FLOOR)地面的垂直距离至少2,3尺。也就是尽可能降低房屋下的水平面。(3)在地下水特多的地区,除了通常房屋四周安装排水管外,房屋底部2,3尺下也可安装。如此就可能最大限度地保持房屋底部及四周的干燥。
#2: 作者: 回音宝宝, 时间: 2010-6-14 21:00
thank you!
#3: 作者: greens, 时间: 2010-6-16 00:06
谢谢楼主!
#4: 作者: 皮皮在线, 时间: 2010-6-16 09:11
感谢!请问假如我有这方面的疑问可以咨询您吗?
#5: 作者: Weaverbird, 时间: 2010-6-16 11:29
皮皮在线 写道:
感谢!请问假如我有这方面的疑问可以咨询您吗?
尽我所力,非常乐意。
#6: 作者: 皮皮在线, 时间: 2010-6-16 11:46
Weaverbird 写道:
皮皮在线 写道:
感谢!请问假如我有这方面的疑问可以咨询您吗?
尽我所力,非常乐意。
短信给你了!谢谢!