#1: 作者: TonyKe, 时间: 2017-2-19 11:56
取暖炉冷凝水的排水问题
家里取暖炉在地上一层,它产生的冷凝水通过两根水管排到地下室(crow space),现在用一个排水泵把水打到半米高的下水管里。取暖炉是2011年的,房子买来时就这样。
现在用的排水泵牌子是Little Giant,一年的保修期,去年坏了两次,换了新的过几个月又坏。最近一次仅用了20天就不工作了,应该是冬季取暖炉排水较多的缘故。店里都认识我了,说从没像我这样频繁坏而返修的,干脆给俺退钱了事,说你家应该不适合用这个设备,也说不出换什么样的设备合适。
我的问题是
1, 各位有同样的情况吗?都用什么样的排水泵(condensate removal pump)? 在哪儿买?
2,有无可能把管子改造,让冷凝水直接连到排水管里。
网上查了一下,类似的泵一般可以用个几年不坏。俺这是咋回事?谢谢各位指教!
#2: 作者: TonyKe, 时间: 2017-2-19 11:58
上个照片
#3: 作者: 大砖生, 时间: 2017-2-19 11:59
能把管子改造让冷凝水直接连到排水管里。太简单了,找水管工改一下
#4: 作者: TonyKe, 时间: 2017-2-19 12:09
大砖生 写道:
能把管子改造让冷凝水直接连到排水管里。太简单了,找水管工改一下
这样呀,那么当初安装时为什么不这么做呢?
#5: 作者: TonyKe, 时间: 2017-2-20 16:20
那么谁给推荐一位做水管的专业师傅吧!谢谢
#6: 作者: wyx2000, 时间: 2017-2-20 16:27
大砖生 写道:
能把管子改造让冷凝水直接连到排水管里。太简单了,找水管工改一下
排水管半米高。咋直接排?
#7: 作者: 大砖生, 时间: 2017-2-20 17:34
水管工根据情况给你出主意,找水管工
#8: 作者: dayu, 时间: 2017-2-21 21:09
如果crawl space有下水管,那很好解决。但既然开始装的时候选用了水泵,估计有它的道理。
水泵应该能用好多年。冷凝水不会很多,水泵实际工作时间很短,不应该有问题。
建议你去crawlspace看看下水管的情况。
#9: 作者: TonyKe, 时间: 2017-2-22 12:04
感谢各位的回复。正在积极找水管师傅进一步咨询。
#10: 作者: snailiving, 时间: 2017-2-22 12:17
你的pump质量太差,
很多老房子有sump pump, 负责整个房子的污水排放,几十年都不坏。 除非停电,所以需要额外的后备电池。
output generated using printer-friendly topic mod, 所有的时间均为 美国太平洋时间